欢迎来到必胜文档网!

简易杆站解决密集市区网络优化难点的探索

文章来源:网友投稿 时间:2023-07-28 12:30:05

张弢

(中国铁塔股份有限公司上海市分公司)

基站名称为长古仙(共享改造)、静大沽杆站,在网运营商是上海电信,位于上海市长宁区古北路仙霞路口、静安区大沽路422门口。开关电源使用华为TP4830A,机柜为汇珏室外SMC机柜,天线型号为日海RHA1727DX6513-DT0,站点类型为室外简易杆站(微型基站)。

网络覆盖是运营商立足之本、发展之基,基于竞争、投诉、市场发展等一系列因素,运营商对市区建站速度具有非常强的要求,但目前市区站址协调普遍具有协调难、部署难的问题,再加上民众对基站辐射的误解造成工程进度严重受影响。

为解决以上问题,作者作为上海铁塔公司员工经多方调研和协调,计划利用市区路边的灯杆、警力杆做伪装建设街道站,以更低的成本,更快的速度,更高的匹配度(简易杆站分布广且密集)满足运营商的站点购租需求,实现目标区域的快速覆盖。此创新建站方案,简单、方便、宜复制、宜推广,解决电信阿尔卡特朗讯RRU集约化安装和供电问题。

3.1 方案设计原则

方案目的是以简易杆站场景为中心,实现电源配置、天线安装位置空间、运营商主设备空间满足两家运营商共建共享简易杆站。

3.1.1 嵌入式电源配置

要求基于运营商通信设备的功率情况,基站负载以1500W来设计,结合室外机柜容积需小于等于2U ,以市场最小尺寸的电源来匹配,交直流转换性能大约96%。

3.1.2 天线安装位置

基于简易杆型最多满足两家运营商3个小区方向,要求使用宽频低增益、高功率容量、高性能天线,同时考虑设备的隐蔽性,天线安装空间较小的、支持运营商目前3G、4G频段的天线。

3.1.3 室外机柜

要求满足运营商光缆馈线接入、电源设备嵌入、运营商主设备2个RRU的容积、带有散热系统、电表计量功能的室外机柜。

3.1.4 FSU 主要功能

FSU通过传感器监控机箱内的温湿度、交流电流、交流电压、直流电流、直流电压、门禁、水浸、消防情况。

①实时采集被监控设备及机房环境的运行参数和工作状态,收集各类故障告警,主动上传告警以及告警恢复信息。

②接收并实现来自上级监控中心的控制命令。

③FSU具有自诊断功能,对于数据混乱,通信干扰等可自动恢复,并实现设备故障主动上告信息。

④进行基本的数据处理、存储,具备接入计算机进行现场维护操作的功能。

⑤具有本地控制优先的功能,可屏蔽监控中心发出的遥控命令并以适当方式通知监控中心此时所处的控制状态。

⑥能通过智能协议转换适应上海铁塔各类智能设备。

⑦具备远程重启功能。

3.1.5 基站防雷和接地要求

①根据中华人民共和国《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011),并按照工信部《通信局(站)在用防雷系统——基站防雷接地检测指导书》进行自检。

②当基站所在建筑物具有设计规范、连续完整的避雷带时,可直接由避雷带做接地引入点。

③当基站所在建筑物为建筑结构质量较差的民用建筑,没有合格的避雷带或建筑物是砖混结构时,必须在楼下设置接地网,并采用40mmx4mm的镀锌扁钢接地引入线从地网环形接地体引至建筑物底层主接地汇集线,通过截面积不小于300mm2的接地主干线铜排引至楼顶室外接地汇流排,垂直接地主干线的间距不宜大于30m,垂直接地主干线和底层主接地汇集线间需采用2根RVVZ-1×240mm2电缆连接,2根电缆避免压接在同一个端子上。

④基站铁塔、天线支撑杆、走线梯等室外设施都应与防雷地网良好接触,并做好防氧化处理。

3.1.6 接地电阻要求

基站地网的接地电阻值不宜大于10欧姆。

3.1.7 基站抗震加固要求

根据“沪建设(92)第533号”文件,上海地区地震烈度为7度,所以在安装基站设备和蓄电池时需采取抗震加固措施,确保通信安全。

设备安装须考虑抗震加固,设备的抗震加固应能满足防范当地地震烈度的要求。走线架的吊挂件尽量吊挂于梁上、墙托架尽量装于柱子上。

3.2 技术方案

此次创新为了解决电信精品商圈信号弱覆盖需求对长古仙和静大沽杆站设备集约化安装改造,电信西区采用阿尔卡特朗讯RRU数量1个~2个,每个RRU功率要求500W,运营商无法提供小型室外杆站天线情况[1],采用如下方案:

1)嵌入式电源

采用华为ETP4830通信电源,该电源容量为30A,尺寸为1U,由各个功能模块:1U机框、2个15A整流模块、温度监控模块组成;
具有集成度高,安装灵活、维护方便快捷及适配多种场景等特点。

2)室外机柜

采用汇珏室外SMC机柜,进行简易内部物理位置改造,使其同时容纳1U电源,并放置2套电信RRU。

3)室外小型天线

采用日海RHA1727DX6513-DT0美化小型天线,支持电信3G、4G,安装简易,美观,具有极佳的伪装性,适合在简易杆站上多个安装实现简易杆站共享。

实施创新过程中所用器件及设备都采用目前市场上最小尺寸的设备,如电源1U;
外形做美化处理,如天线,机柜。

4.1 嵌入式电源

常规的嵌入式电源都大于2U,交直流转换能力都低于96%,直流输出桩头冗余较大浪费室外机箱空间,制约了多家运营商主设备共享放置的空间。但本次改造选用的华为ETP4830通信电源模块效率高达98%,环保节能,低噪,适合市区街道站场景;
智能管理功能,模块低耗时自动休眠,无故障时间可达50万h[2],性能稳定,极大降低维护成本。

4.2 室外小型天线

日海天线采取1710-2700的超宽频设计,适用于运营商的2G/3G/4G覆盖,同时天线采取低增益设计,高度只有常用宏站基站天线的1/3,安装更加灵活隐蔽;
与传统小区天线相比,采用基站天线的结构设计方案,性能指标更优,抗干扰能力强,功率容量大;
内部采取双列交叉振子设计,外部提供4个7/16DIN female接头,可满足运营商2T4R的覆盖方案,为用户提供更优的业务体验;
超宽带微型移相器设计,产品可支持独立电下倾角调节,针对不同的覆盖区域要求,可实现精准覆盖,避免越区干扰等问题,实现了简易杆站天线共建共享。

4.3 室外机柜

室外机柜:采用汇珏室外SMC机柜(移动交流专用箱)进行简易内部挂件和隔框进行物理位置改造,使其同时容纳1U交直流转换嵌入式电源;
电信RRU体积比移动RRU大(电信RRU649mm×268mm×246mm,移 动 RRU545mm×300mm×130mm),改造后并放置2套电信RRU,并继承原先散热系统,电量计量等功能,外观体积没有改变,价格原先一样。

5.1 经济效益分析

以长古仙改造试点统计,一次性节约了新建选址费30000元、新建杆站的工程费只增加了1U嵌入式电源7000元,小型室外天线3600元(4副),室外SMC机柜改造0元,室外机柜安装费利旧。工程建设投资一次性节约了19400元每个站点;
成本警力杆租赁费每年节约了5000元。短期内投资效益比高,给我公司创造较大的利润(见表1)。

表1 不同建设方式经济效益对比 单位:元

5.2 社会效益分析

简易杆站设备集约化安装的社会效益:1、减少投资;
2、快速建站;
3、解决市区站点购租难的问题;
4、宜复制、宜推广;
5、功能丰富,提升与市政、交警、公安等部门的资源互用,并拓展与其他公司(如警力杆、灯杆、智能充电桩、高架、广告公司等)的合作空间,为未来探索新的合作、盈利模式及增长点等提供借鉴等优点;
推广简易灯杆高度集约化模式让三家运营商认同这种建站模式,是市区难点站选址、共建共享、道路盲点覆盖、居民小区深度覆盖的利器。

本次项目的探索是上海铁塔最早的社会塔变通信塔微站的模型,攻破了简易杆站无法加载宏站RRU,不能共享难题,案例为上海铁塔获得了“2015-2016年度通信网络优化先进单位”。为今后综合杆基站奠定了基础。是最早的社会塔变通信塔典型案例。

猜你喜欢室外机机柜嵌入式某超高层公寓变制冷剂流量空调室外机周围热环境数值模拟研究工程建设与设计(2022年17期)2022-09-21基于CFD模拟分析的深圳某超高层公寓多联机室外机布置研究城市建设理论研究(电子版)(2022年7期)2022-06-08DCS机柜用电现状分析仪器仪表用户(2021年10期)2021-11-27一种计算机联锁机柜工程图纸的自动化生成方法铁道通信信号(2020年9期)2020-02-06BIM技术在铁路信号室内机柜布置中的应用研究铁道通信信号(2019年4期)2019-10-10横百叶不同开度对室外机周围热环境的影响模拟建筑热能通风空调(2018年3期)2018-05-18搭建基于Qt的嵌入式开发平台铁道通信信号(2018年2期)2018-04-18嵌入式软PLC在电镀生产流程控制系统中的应用电镀与环保(2016年3期)2017-01-20Altera加入嵌入式视觉联盟单片机与嵌入式系统应用(2014年9期)2014-03-11聚酯工厂DCS机柜盘内布置概述自动化博览(2014年7期)2014-02-28