临时用电施工组织设计

 

  临时用电施工组织设计

  目

 录 一、工程概况 ............................................. 3 二、编制方案意义 ......................................... 3 三、编制依据 ............................................. 3 四、施工现场用电设备及照明明细及负荷计算书 ............... 3 五、接线及要求 ........................................... 5 六、施工现场临时用电检测、验收 ........................... 7 七、安全用电措施 ......................................... 8 八、电气防火措施 ........................................ 13 九、安全用电维护 ........................................ 14 十、安全用电管理 ........................................ 15 十一、现场电工岗位责任制 ................................ 17

 一、工程概况

 工程名称:

 建设单位:

 设计单位:

 勘察单位:

 监理单位:

 施工单位:

 建设地点:

 工程质量要求:国家验收规范合格标准 工程内容:室外雨水、排水、给水、中水、氧气、燃气及强弱电管道的铺设等,室外监控,室外照明及小区道路工程,同时布置大门、围墙等。

 二、编制方案意义

 按照 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定,结合本合同段的工程施工实际情况,为保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特编制临时用电方案,指导施工项目部安全用电。

 三、编制依据

 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《漏电保护器安装和运行》GB 13955-1992 3、《用电安全导则 》GB/T 13869-2008 4、《低压配电设计规范》GB50054-2011 四、施工现场用电设备及照明明细及负荷计算书

 (1)用电设备 序号 设备名称 换算后功率 台数 总功率 01 电焊机 14.5 kw 2 29 kw 02 空压机 7.5 kw 1 7.5 kw 03 潜水泵 2.2 kw 8 17.6 kw 04 无齿锯 3 kw 1 3 kw 05 小型手动工具 5 kw

 5 kw 06 施工照明 10 kw

 10 kw 07 办公区

  5 kw

 5 kw (2)负荷计算:

 电 焊 机 容 量 换 算 JC=0.35

 cos Φ =0.64

 tg Φ =1.52

 K=0.47(查表得来) Pe=SJC×cosΦ=38×35 . 0×0.64=14.5kw 电焊机的容量换算:14.5×2=29 kw 空压机的容量换算:7.5×1=7.5 kw 潜水泵的容量换算:2.2×8=17.6 kw 无齿锯的容量换算:3×1=3 kw 小型手动工具:5 KW  Pe = 29 + 7.5 + 17.6 + 3 + 5 = 62 kw

 P=K×Pe=0.47×62 = 29 kw

  Q= tgΦ×P=1.33×29 = 39 kvar

 S=2 2Q P == 49 kva

 I=31000US = 71 A (3)施工照明、办公区:tgΦ=1.52

 K=0.47(查表得来) 施工照明:10 kw

 办公区:5 kw

  Pe = 10 + 5 = 15 kw

 P=K×Pe=0.47 ×15 = 7 kw

 Q=P×tgΦ=7×1.52= 11 kvar

  S=2 2Q P = 13 kva I=31000US= 19 A I 总=71+19=90

 五、接线及要求

 1.分配箱接至开关箱接线:

 (1)根据用电设备功率选配截面允许载流量满足负荷需要的各类线、缆。

 (2)一端接在分配箱中为分配电路并起控制和保护作用设置的 3 台 DZ15LE/4901 中的一台漏电保护器输出端,另一端接在开关箱中 HD 型刀开关输入端。

 (3)连接总配电箱至分配箱与开关箱的各类线.缆,长度不得超过 30 米;架空高度应该在 3 米以上。埋地线、缆须穿管,深

 度为地面下 60cm~70cm;直埋电缆须为铠装。

 (4)线、缆过路应穿钢管保护,线.缆过路应穿钢管保护,线、缆应在保护管内所占面积不超过管截面的 3/1。

 2.开关箱至用电设备接线:

 (1)根据用电设备功率选配截面设计载流量满足负荷需要的各类线、缆。长度不得超过 5 米,开关箱至用电设备距离不得超过 3 米。线、缆的一端接在开关箱中漏电断路器输出端,另一端接在用电设备的出线或者接线端子。

 (2)用电设备出线端子与供电线路连接必须用绝缘包布和胶带扎严密。

 (3)所有接入电闸箱的中性线(N)与保护零线(PE)必须分别接在分设的专用接线端子上。

 (4)分配电箱、开关控制箱的进出口线应固定,进出线应加绝缘防护,从箱体下部进出线。

 (5)安装后必须使用漏电保护器检测仪检测漏电保护器,动作电流和动作时间必须符合要求才可使用。检测应有记录并且保存。

 3.电闸箱安装要求:

 1)装设:端正、牢固、稳定。

 2)高度:固定式电闸箱中心点距离地面垂直距离 1.4~1.6 米。

 移动式电闸箱中心点距离地面垂直距离 0.8~1.6 米。

 3)环境:应装设在干燥.通风.常温场所,不得装设在有烟气、

 潮气、强烈震动、液体浸溅场所。

 4)空间:应该有足够二人同时工作的空间,留有通道。周围不得堆放防碍操作,维修的物品。

 六、施工现场临时用电检测、验收

 1:电器仪表用具 1.1 检测仪表:

 兆欧表(500V)一块

 万用表

 一块

 漏电检测仪 一块 2:检测 检查 巡视 验收 2.1 沿电缆槽设:此处有电缆、严禁碰撞、严禁刨挖等警示标志。

 2.2 变压器中性点接地线与接地极的连接检测三月一次。

 2.3 保护零线.重复接地与接地极连接的检测三月一次。

 2.4 漏电断路器测试:每周手动一次,每月仪表检测一次;雨季每周手动两次,仪表每周一次。

 2.5 接地极:重复接地阻值检测三月一次。

 2.6 用电设备阻值检测:每月一次及安装前、下雨后。电缆:敷设前。

 2.7 手动电动工具使用电闸箱,杜绝拖地线,线路较长时采取架高和设专人监护。

 2.8 用电设备有防雨,防淹泡措施。

 2.9 保证“一机、一箱、一闸、一漏、一隔离”。

 2.10 电气负责人每日做安全巡视检查,发现事故隐患立即整改。电工安装电器设备符合规范要求。

 2.11 工程供方单位(分包)按照规范要求编制用电方案或者措施。

 2.12 照明灯具使用:大范围的采用泛光灯具。小面积的采用可将光源及触点密封的灯具,高度 3 米。局部照明或地下结构施工部位高度不足 3 米的使用安全电压,并加装手灯罩。

 2.13 加工机具、设备安装以后,供电线路系统供电前(至分配箱)进行安全验收、填表。

 七、安全用电措施

 (1)安全用电技术措施 1)接地与接零在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用 TN-S 接零保护系统。保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

 2)保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线 PE 必须采用黄/绿双色线。

 3)保护零线必须在总配电室配电线路的首端处、中间处和末端处至少三处作重复接地,重复接地应与保护零线相连接。

 4)保护零线的截面应≥工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距>12m 时,采用绝缘铜线截面≥10mm2;与电设备相连接的保护零线为截面≥2.5mm2 的绝缘多股铜

 线。

 5)电气设备的正常情况下不带电和金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零。

 (2)配置漏电保护器 1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱至少配置两级漏电保护器,现在现场采用三级漏电保护。

 2 )

 总 配 电 箱 内 漏 电 断 路 器 的 额 定 漏 电 动 作 电 流 应 在(100-300mA)范围内,额定漏电动作时间应>0.1s,宜选用0.1-0.3s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积≤30mA·s。

 3)安全电压是指不戴任何防护设备接触时对人体各部位不造成任何伤害的电压,我国国家标准 GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有 42、36、24、12、6v 五种,根据要求现场宿舍全部采用 36v 低压照明。

 (3)分配电箱内的漏电断路器额定漏电动作电流宜为50-100mA,额定漏电动作时间宜为 0.1s。

 1)开关箱内漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应≤30mA,额定漏电动作时间应≤0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流应≤15mA,额定漏定电作时间应≤0.1s;额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为≤30mA·S。

 2)漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合,在任何情况下,漏电保护器(其剩余电流互感器)只能通过工作零线,而不能通过保护零线。

 3)配电箱、开关箱中漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

 4)开关箱实行“一机、一闸、一漏、一箱”设制,每一台用电设备必须有一专用的开关箱,每一个开关箱内必须有一个电源隔离开关和一个漏电断路器。严禁用同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备(含插座)。

 5)外电防护

 施工现场的在建工程应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

 的要求,保证与外电线路的安全距离或采取相应的防护措施。施工现场外电线路小于安全距离时要搭设防护架体,架体使用材料应绝缘如木槁。在架体上应有明显标志、标识和警示灯等。

 6)配电系统

 配电系统除应符合“配电装置设计”部分的要求外,还应达到以下要求:

 ①开关电器及电气装置必须安好、无损。

 ②开关电器及电气装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置。

 ③带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎。

 ④带电导线必须绝缘良好。

 ⑤带电导线严禁搭、挂、压其他物件。

 ⑥电气装置的电源进线端必须作固定连接。

 ⑦配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记。

 ⑧配电箱、开关箱应配锁并由专人负责。

 ⑨电气装置内部及其周围邻近区域不得有杂物、灌木和杂草等。

 ⑩电气装置应定期检修,检修时必须做到:停电;悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线;由相应级别的专业电工检修;检修人员应穿戴绝缘鞋和手套;使用电工绝缘工具,有统一组织和专人统一指挥。

 7)根据使用场所的环境选择相应的照明器,如开启式、防震或耐酸碱型。

 8)室外照明器具(220V)距地面不小于 3 米,室内不得低于2.5 米。

 普通灯具距与易燃物距离 300mm,聚光灯和碘钨灯等高热与易燃物距离不宜小于 500mm,不得直接照射易燃物,达不到要求时,应采取隔热措施。

 9)施工现场照明用电与动力用电应分别设置。

 (4)安全用电组织措施 1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

 2)建立技术交底制度向专业电工、各类用电人员介绍临时用

 电施工组织设计和安全用电技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

 3)建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测。主要内容是:按地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以观察临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

 4)建立电气维修制度加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

 5)建立工程拆除制度建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法,注意事项和防护措施等。

 6)建立发全检查和评估制度

 施工管理部门和企业要按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)定期对现场用电安全情况进行检查评估。

 7)建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

 8)建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员的进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证一岗,禁止无证上岗或随意串岗。

 9)强化安全用电领导体制,提高电气技术队伍素质。

 (5)对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

 八、电气防火措施

 (1)电气防火技术措施 1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

 2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质不不使用火源。

 3)在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等,并禁止烟火。

 4)加强电气设备相间和相一地间绝缘,防止短路及火灾。

 5)在预留洞、孔或管道井口附近施焊时,要有防止火花顺预留孔管道井溅下的措施。

 6)定期组织工人进行安全用电教育,组织工人认真学习《施工现场临时用电安全技术规范》,《建筑安装工人安全技术操作规程》等规范、规程。

 (2)电气防火组织措施 1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

 2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

 3)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员的电气防火自觉性。

 4)建立电气防火检查制度,发现问题,及时处置。

 5)强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

 九、安全用电维护

 1、本工程临时用电配备 2 名专职电工来负责用电的安装维修保养等工作,并持有效证件上岗。

 2、各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和熟悉用电设备性能,杜绝不懂电器设备人员操作和玩弄。

 3、停用电器设备必须拉闸断电,锁好电箱。

 4、使用电器设备前必须按规定配备好相应的防护用品,并检查电器装置和防护装置是否完好,严禁带病运转。

 5、搬迁移动电器设备,必须由电工切断电源后进行。

 6、加强对施工现场的电器安全管理,保障职工的人身安全和电器设备的安全。

 7、施工现场的电器设备必须有有效的安全技术措施,严格按设计要求安装。8、施工现场的电器设备必须有醒目的用电安全标志。

 9、所有电器设备电力线路安装后必须进行验收,合格后方可投入使用。

 10、对施工现场的电器设备及线路必须进行定期检查,电器绝缘、接地电阻、漏电保护器等必须完好,对查出的问题及时解绝。

 11、电器防...